মোট রিঅ্যাক্টিভ শক্তি

Updated: 4 months ago
উত্তরঃ

(Total Reactive Power, Q):

Q=3×VL×IL×sinθ

3 × 398.37 × 20 × 0.6 = 8, 280VAR

বা, 8.28 VAR

78

Related Question

View All
উত্তরঃ

দেয়া আছে, ফেজ ভোল্টেজ, Vph = 230 V

ফেজ কারেন্ট, Iph = 20 A

পাওয়ার ফ্যাক্টর, Cosθ = 0.8 lagging

অতএব, sinθ=1-(0.8)2=0.6

লাইন ভোল্টেজ (VL): স্টার সংযোগের ক্ষেত্রে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের 3 গুণ।

VL= 3 Vph=398.37 V

লাইন কারেন্ট (IL): স্টার সংযোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর লাইন কারেন্ট এবং ফেজ কারেন্ট পরস্পর সমান থাকে।

IL = Iph = 20A

99
69
উত্তরঃ

মোট আপাত শক্তি (Total Apparent Power, S):

আপাত বা অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের সূত্র হলো:

S=3×VL×IL=3×398.37×20

= 13,800 VA

বা, 13.8 kVA

65
শিক্ষকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি

১ ক্লিকে প্রশ্ন, শীট, সাজেশন ও
অনলাইন পরীক্ষা তৈরির সফটওয়্যার!

শুধু প্রশ্ন সিলেক্ট করুন — প্রশ্নপত্র অটোমেটিক তৈরি!

প্রশ্ন এডিট করা যাবে
জলছাপ দেয়া যাবে
ঠিকানা যুক্ত করা যাবে
Logo, Motto যুক্ত হবে
অটো প্রতিষ্ঠানের নাম
অটো সময়, পূর্ণমান
প্রশ্ন এডিট করা যাবে
জলছাপ দেয়া যাবে
ঠিকানা যুক্ত করা যাবে
Logo, Motto যুক্ত হবে
অটো প্রতিষ্ঠানের নাম
অটো সময়, পূর্ণমান
অটো নির্দেশনা (এডিটযোগ্য)
অটো বিষয় ও অধ্যায়
OMR সংযুক্ত করা যাবে
ফন্ট, কলাম, ডিভাইডার
প্রশ্ন/অপশন স্টাইল পরিবর্তন
সেট কোড, বিষয় কোড
অটো নির্দেশনা (এডিটযোগ্য)
অটো বিষয় ও অধ্যায়
OMR সংযুক্ত করা যাবে
ফন্ট, কলাম, ডিভাইডার
প্রশ্ন/অপশন স্টাইল পরিবর্তন
সেট কোড, বিষয় কোড
এখনই শুরু করুন ডেমো দেখুন
৫০,০০০+
শিক্ষক
৩০ লক্ষ+
প্রশ্নপত্র
মাত্র ১৫ পয়সায় প্রশ্নপত্র
১ ক্লিকে প্রশ্ন, শীট, সাজেশন তৈরি করুন আজই

Complete Exam
Preparation

Learn, practice, analyse and improve

1M+ downloads
4.6 · 8k+ Reviews