Corona Effect: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ Corona Effect হলো উচ্চ ভোল্টেজের পরিবাহী তার বা হাই-ভোল্টেজ লাইন-এর চারপাশে আংশিক বৈদ্যুতিক বিচ্ছুরণ (partial discharge) ঘটার প্রক্রিয়া।
- যখন কন্ডাক্টরের চারপাশে ভোল্টেজ ঘনত্ব (Electric field strength) বায়ুর dielectric শক্তি অতিক্রম করে, তখন বায়ু আয়নায়িত হয়ে হালকা আর্ক বা corona সৃষ্টি করে।
- সাধারণ লক্ষণ: ফিসফিস শব্দ, হালকা বেগুনি আভা, ও শক্তি ক্ষয়।
ক্ষতিকর দিকগুলো (Disadvantages of Corona)
- শক্তি ক্ষয় (Power Loss): আয়নায়িত ও আংশিক ডিসচার্জের কারণে AC লাইনগুলিতে শক্তি নষ্ট হয়।
- ভোল্টেজ পতন (Voltage Drop): লাইন দক্ষতা কমে যায়, সিস্টেমের ভোল্টেজে পতন ঘটে।
- শব্দ দূষণ (Noise): ফিসফিস বা ঘূর্ণনশব্দ, যা পরিবেশে বিরক্তি সৃষ্টি করে
- কন্ডাক্টর ক্ষয় (Conductor Damage): আয়নায়িত বায়ু কন্ডাক্টরের পৃষ্ঠে ক্ষয় ঘটায়।
- ওজোন ও গ্যাস দূষণ (Ozone & Gas Formation): আয়নায়িত বায়ু ওজোন ও অন্যান্য দূষক গ্যাস উৎপন্ন করতে পারে।
করোনা প্রতিকার/প্রতিরোধের উপায় (Remedies)
- কন্ডাক্টরের ব্যাস বৃদ্ধি (Increase Conductor Size): মোটা কন্ডাক্টর ব্যবহার করলে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ঘনত্ব কমে corona কমে।
- বান্ডেল কন্ডাক্টর (Use Bundle Conductors): একাধিক কন্ডাক্টর ব্যবহার করলে ভোল্টেজ ঘনত্ব সমানভাবে বিতরণ হয়।
- কন্ডাক্টরের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব (Proper Spacing): দুই ফেজের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখলে Corona কম হয়।
- Corona Rings / Shields ব্যবহার: টার্মিনাল বা বুশিংয়ে ব্যবহার করে ক্ষেত্রের ঘনত্ব কমানো যায়।
- মসৃণ কন্ডাক্টর পৃষ্ঠ (Smooth Conductor Surface): ধারালো বা রুক্ষ পৃষ্ঠ এড়ালে আয়নন কমে।
ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টে Power Factor (PF) উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো
Power Factor, PF =
Low PF বেশি Reactive Power লাইন লোড বৃদ্ধি, ট্রান্সফরমার ও কেবল ক্ষয়, বিল বৃদ্ধি। Industrial plant-এ সাধারণত inductive load (মোটর, ট্রান্সফরমার, রিয়্যাক্টর) বেশি হলে PF কম হয়।
পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভ করার উপায়সমূহ:
- শান্ট ক্যাপাসিটার ব্যাঙ্ক (Shunt Capacitor Banks) ব্যবহার: Inductive load-এর বিপরীতে reactive power সরবরাহ করে সরাসরি PF উন্নত করে।
- সিক্রোনাস মোটর (Synchronous Motor) ব্যবহার: Overload না থাকলে leading PF generate করে PF উন্নয়নে সহায়ক।
- ফেজ অ্যাডভান্সার (Phase Advancers) ব্যবহার: Large slip-ring induction motors-এর rotor-এ ব্যবহার PF বৃদ্ধি করে।
- লোড ম্যানেজমেন্ট (Load Management): Non-essential inductive load সীমিত সময়ের জন্য চালানো। Balanced load distribution বজায় রাখা।
- উচ্চ দক্ষতার যন্ত্রপাতি (High Efficiency Equipment) ব্যবহার: Low PF induction motor-এর পরিবর্তে high efficiency motor ব্যবহার PF বৃদ্ধি পায়।
- অটোমেটিক PF কন্ট্রোলার (Automatic PF Controllers) ব্যবহার: Industrial plant-এ capacitor banks স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে PF উন্নত করে।
Related Question
View AllMaximum Power Transfer Theorem :
In electrical engineering, the maximum power transfer theorem states that, to obtain maximum external power from a power source with internal resistance, the resistance of the load must equal the resistance of the source as viewed from its output terminals.
Let Impedance of,
Xc near the terminal X is Z1=-j10
10 ohm resistance, Z2=10
3 ohm resistance, Z3=3
XL, Z4 =j14
Xc near to source, Z5=-j10
Now,
Zth=[Z5 || (Z3 +Z4) ] + Z2 +Z1
= [ -j10 || (3+j4)] + 100- j10
= 112 - j36
For t<0, the switch is closed.
Capacitor acts as open to DC.
Voltage across the capacitor,
v(0-)= {(12||4)×V}÷{(12||4)+6} = 8VFor t=0, the switch is opened,Voltage across the Capacitor cannot change instantaneously,So, v(0-)= v(0) = 8VAt t>0, The capacitor is discharging.Rth = (12||4) = 3 ohmC= 1/6 FTime constant, Π = Rth×C = 0.5 So, v(t) = v(0)e-t/Π = 8e-t/0.5 =8e-2t V (Ans.)
The initial energy stored in the Capacitor,
W=(1/2)CVo2
= 0.5×0.167×82
= 5.333J (Ans)